ДБЖ для обладнання провайдера

Доброго дня!
Хочу встановити ДБЖ для обладнання провайдера за власний кошт. ДБЖ має відповідати наступним критеріям:

  • Номінальна вихідна напруга — 220В/240В (від розетки)
  • Батарея — 1×12 В / 9 Ач
  • Відсутність функції Green mode ДБЖ (вимкнення ДБЖ при низькому споживанні)
  • Функція автоматичного запуску при відновлені світла
  • Споживання комутатора на годину складає — 20 ват

Можливо хтось вже купував ДБЖ, який відповідають даним критеріям, буду дуже вдячний якщо ви дасте лінку на ваше обладнання.

Також буду вдячний за будь-які рекомендаціі по цій темі.

Дякую!

👍ПодобаєтьсяСподобалось0
До обраногоВ обраному0
LinkedIn
Дозволені теги: blockquote, a, pre, code, ul, ol, li, b, i, del.
Ctrl + Enter
Дозволені теги: blockquote, a, pre, code, ul, ol, li, b, i, del.
Ctrl + Enter

Еще одна идея по добавлению акб в существующих ДБЖ провайдеров: ставить большие акумы — они все равно будут заряжаться 10+ часов, но вот мощность зарядки им можно больше выставить (в любом случае 1/10 C). Идея в том, чтобы примерно рассчитать сколько будет свет и сколько его не будет, и чтобы за время когда есть свет заряжать столько энергии, сколько разрядится когда света не будет.

Звичайні дбж мають свинцеві батареї, які заряджати довго, нижче писали що не встигнуть зарядитись за час доки світло є, а частий та довгий розряд в 0 їх швидко виведе з ладу.
Треба інший тип хімії, що дозволяє швидко заряджати — найдешевший з літієвих li ion.
Нижче або варіант готовий на промі, або збирати та паяти самому на bms платі. 3s якщо 12 вольт, або інші варіанти.
Плюс той, що горизонтально ємність можна довести до десятків А/г.
Достатньо купити бп на 12 вольт стабілізований зі струмом до 4А, щоб мати половинний струм заряду, якщо ємність 8.
На промі є LRS-50-12 — стабілізований та з діапазоном 10-14, підкрутите до 12,65 щоб повністю літій зарядити.
Бмс сама контролює заряд, але треба почитати як и що робити.
Тут головне зібрати вірно батарею, акуми є в продажу недорогі.

РС. Не теорія, власний досвід.

Номінальна вихідна напруга — 220В/240В (від розетки)

А ви з провайдером спілкувалися? Зазвичай в них на обладнанні вже є БДЖ, достатньо докупити туди акум.

Хочете технічно оптимальне і надійне рішення — знаходьте можливість заживити свій свіч від 12/24/48 вольт, заходьте на сторінку www.meanwell.com/productSeries.aspx , вибирайте блок живлення з UPS, дивіться по зарядному струму, який забезпечує не менше 20-30 Вт зарядної потужності, і при цьому Ви можете його купити у нинішніх умовах. Акумулятор краще взяти таким, щоб цією потужністю він заряджався за 10 годин, тоді він довго прослужить.

Хочете максимально домогосподарське і щоб не думати — інвертор для котлів і стоампергодинний AGM акумулятор, але буде дорого, громіздко і на дистанції витратно по електриці.

Хочете подешевше і заодно підтримати відчизняного виробника і готові ризикувати — я чув, що у провайдерів у моді такі штуки www.equicom.ua/ip/ip.htm , сам не стикався.

ДБЖ

для відео нагляду підйде вихідна напруга 12 В достатньо для сучасного обладнання

Споживання комутатора

Там 100% коммутатор з внутришнім блоком живлення

Споживання комутатора на годину складає — 20 ват
Батарея — 1×12 В / 9 Ач

Це дуже оптімістично...

Зараз жівлення по 4-ри години вимикають, , еффективність 12 -> 220 на невеликій потужності відсотків 70 в кращому випадку. Якщо розряджати свинцевий аккум в 0 — він проживе пару тижнів... Також звичайні UPS’и не розраховані заряджатися за 5-6 годин, на які зараз світло дають.

Тобто треба хоча б 2х, а краще 3х...

Підписатись на коментарі